愽世力士乐CVF-G3 55KW上电报P.OFF 变频器欠压,直流母电压有520伏,直流接触器没吸合 那位师傅帮助分析下.......谢谢
15-04-08 10:47
检查三相交流输入电源缺相吗?
15-04-08 11:50
买本咸老师的变频器维修书籍,电源这部分讲的很详细。
帮咸老师做个广告哈..表情
15-04-08 16:36
康沃变频器上电报欠压有两点:1.输入三相检测是否正常,可以从输入三相检测的电阻后端有个光耦,短接输出端可以。2.开关电源检测。这要从cpu板牛角插座11脚为LV检测点,后面进CPU板上的运放Ic tl082或tl084, 进运放脚电压约为2.5V为正常。不为2.5V查开关电源电路,为2.5V换运放。
15-04-08 17:30
的确,咸老师专门有个帖子讲了P.OFF的原因,好像有七种
15-04-09 09:07

引用 yang826925 在 2015/4/9 9:07:13 发言【内容省略】

15-04-10 15:31
检查电源部分吧,看24V是否正常,触点是否接触不良,电压检测电路芯片。
15-04-10 21:37