主题:东芝VF-11S变频器为什么不装模块一切正常,外接热敏电阻不跳,一装上模块就跳OH呢,这是什么原因

点击:617 回复:8

附件 QQ图片20150407192122.jpg
附件 QQ图片20150407192130.jpg
一送电跳OH,模块是不是有问题呢?高手指点一下
最后修改:2015/4/9 14:38:39
15-04-07 19:35
温度升高,阻值变大吧!
15-04-08 07:57
不知道是NTC还是PTC,你量下阻值,PTC阻值很小,一般100欧以下,加温度阻值会迅速增加,NTC一般阻值有几K,加温度阻值会下降,我们见到的大部分热敏电阻都是NTC,你试下看看。你那模块是西门康的吧,也许是时间久了触角接触不好也说不定。上次ABB 355的上电就报过热,模块是西门康的,我把模块拆了重装就好了,供你参考
15-04-08 09:05
这种模块的资料很难找
15-04-08 09:19
4.7K左右吧!
15-04-08 11:10
为什么不装模块一切正常,外接热敏电阻不跳,一装上模块就跳OH呢,这是什么原因
15-04-09 14:37
模块热敏电阻坏了!
15-04-09 14:40
我就是把模块拆下,给板通直流电,模块检测温度两脚线直接连接电路板运行一切也正常,只要是把模块安装上去送交流电进去就OH
15-04-09 14:45
你不都测试出来了吗?
15-04-09 14:53