日立SJ700-45KW变频器。运行一会报E11故障,查看说明书是CPU故障,取下来,带电机不加负载运行正常,CPU坏了?干扰?谁知道这是怎么回事
15-04-07 16:52
换台电机试试
15-04-07 17:05
更换驱动电容…
15-04-07 20:34
换了没用啊
15-04-08 08:52
这是什么个原理?是准备用驱动电容滤除干扰吗,可行不
15-04-08 08:53
慢慢找原理吧…
15-04-08 12:30