主题:问一个传感器和PLC信号电压的问题
点击:2910 回复:39
10楼
编辑
引用
管理
467175843
期待前辈的解答
15-04-08 08:03
11楼
编辑
引用
管理
fireray
不接plc时量传感器输出电压是多少?如果还是15v,就换传感器吧。不管pnp、npn输出要么0v,要么接近24v,不应该出15v。
15-04-08 08:23
12楼
编辑
引用
管理
467175843
我也这么认为的,不接PLC 也是15V多
15-04-08 08:24
13楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
今天我用一传感器接PLC上,传感器有信号输出,但不是24V也不是0V,而是15V多给厂家打电话说NPN型的传感器换个PNP的传感器就可以了。不明白NPN传感器能不能用在PNP输入型PLC上,我改变一下PLC的公共端不可以吗?
楼主的传感器输出性能不好,至于NPN或PNP不是问题.PLC的输入电压要求有一定范围.楼主可以给出PLC的具体型号.
NPN型传感器输出电压接近直流电源电压(远离时)或接近参考点电压(接近时).
15-04-08 08:47
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
应该可以吧
15-04-08 08:55
15楼
编辑
引用
管理
467175843
我觉得你说的很有道理,主要原因还是传感器的电压差不能驱动我的PLC(西门子226)吧,plc指示灯亮,但是监控没有输入信号
15-04-08 09:43
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
SIEMENS的S7-200可以的;输入公共端正负极都可以接的;
15-04-08 09:52
17楼
编辑
引用
管理
467175843
为什么传感器输出的信号不是24V或0V
15-04-08 09:55
18楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
467175843
在 2015/4/8 9:55:11 发言
【内容省略】
传感器的输出级三极管性能不好,或前面的电子线路静态工作点偏移,使最末的输出处于放大状态.
正常应该是:不是饱和就是截止,即接近于0V或接近于24V.
15-04-08 11:56
19楼
编辑
引用
管理
wuyang750
plc 5v以上的信号就认为有效 作为1,5v以下作为0,5v是个很怪的状态,可能是1也可能是0。你可以查看plc的输入端最小电流,可以算出最低有效电压
15-04-08 12:42