主题:问一个传感器和PLC信号电压的问题

点击:2910 回复:39

今天我用一传感器接PLC上,传感器有信号输出,但不是24V也不是0V,而是15V多给厂家打电话说NPN型的传感器换个PNP的传感器就可以了。不明白NPN传感器能不能用在PNP输入型PLC上,我改变一下PLC的公共端不可以吗?
15-04-07 16:40
三菱的可以
15-04-07 17:01
PLC型号是
15-04-07 17:03
同问?有没有更详细的回答?
15-04-07 17:22
改变公共端  可以的
15-04-07 18:02
没有这方面的经验,期待权威答案
15-04-07 18:26
  omron的可以用
15-04-07 23:50
NPN输出是低电平信号亚洲常用,PNP输出是高电平信号欧洲习惯,现在的PLC  COM都可以接+24v和0v三菱FX2N以前的产品就不能接+24v了,会冒烟的。
15-04-08 00:10
3u系列可以接了
15-04-08 00:12
西门子226
15-04-08 07:55