登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器充电旁路接触器不吸合

点击:6818 回复:18

都有样本可参照,楼主肯定能修好的,时间而已。
15-04-09 09:12
找一下控制板到功率析上的信号,找到Q139是这个开关管来驱动继电器负极的,正24V是直接通到继电器的一个脚的,可以用万用表测一下这个24V,用其它的地去量,只要这个24V有,就说明了开关管没有导通或是直接换Q139开关管!
15-04-09 15:56

引用 坏男孩 在 2015/4/7 14:36:39 发言【内容省略】

谢谢各位的回复,
的确是触发三极管问题。。。
CPU板其实给出信号了,NPN的管子B、E极短路了,所以没有量到基极有0.7左右的电压,更换三极管就正常。。原来用的60V 0.5A的,难道功率小了??
最后修改:2015/4/19 21:23:58
15-04-19 21:10

引用 caozhihong328 在 2015/4/9 15:56:28 发言【内容省略】

谢谢说得很详细,只是四方的这个变频器用的小功率管 60V 0.5A,是否太小了,所以容易故障。
最后修改:2015/4/19 21:23:46
15-04-19 21:20

引用 904970507 在 2015/4/9 9:12:29 发言【内容省略】

问题已解决,谢谢鼓励。
15-04-19 21:21
问题解决了,没想到有这么多热心网友回复,再次谢谢各位
在中国工控网上发了个求助,只有一位回复了,还是中华工控人气高。。
15-04-19 21:28
这个问题:
一、主回路接触器不吸合:首先检查驱动板上的24V继电器动作没有?如果没动作,检查24V电压有没有?如果没有,那么检查前面的小三极管是否正常?如果正常,这时也关系到主板和控制板是否有故障了,因为在主回路中的电解电容充电至80%时,CPU发出个指令。使驱动板上的继电器吸合!所以主板和驱动板都有关联的。
二、如果板上的24V继电器动作,那就查接触器线圈是否有电压?要有电压,查接触器线圈是否断路?附助触点是否损坏?
三、如果板上的24V继电器动作,接触器线圈无电压,查板上的继电器触点是否损坏。或板上的继电器输出插头坏!
18-10-22 16:32
工控网上求助基本没人帮忙了
19-01-12 18:22
我前几天维修 四方变频器上电报POFF  也是继电器不吸合 后来我查了一下开关电源有一个1UF250v电容发现没问题 但是上电报警没了 我怀疑是那个电容虚焊
19-01-14 16:35

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯