主题:现在AI2电流给定通道坏了,我能用个500欧电阻接在AI1和gnd上从而将I1改成电流信号吗?
点击:699 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
主要不知道一般外部来的20ma电流给定信号是恒流源吗,比如这信号遇到500欧和250欧都能形成20MA电流?
15-04-04 17:32
1楼
编辑
引用
管理
1053287355
可是0-2V不好处理,算了
15-04-04 17:58
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
既然是恒流源,电流就是恒定的,后接500欧或250欧电阻,电流不变,电阻的端电压不同。