登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:小弟遇到一个奇葩问题,想与各位大神探讨

点击:1253 回复:18

今天再客户处碰到了这样一个问题。客户设备里有两台相同的LG 0.75KW变频器,知道给变频器送电就跳空开。我过去后检查变频器模块等完好。然后将其中一台的电机线拆掉,然后神奇的发现送电不再跳闸。变频器也能正常运行,测输出也是对的。然后将该电机线接到该设备里另一台LG变频器上也是送电就跳闸。所以可以排除是变频器原因。但是我就是不明白,变频器上电的时候根本是电机端没有输出的,为什么接上该电机就会跳闸。电动机坏了还会有这样子的吗?请各位帮忙分析分析。 该电机为变频电机,电机风扇也是好的,用万用表粗略量了下电机UVW阻值也是对的。
15-04-04 11:53
接地没出来好
15-04-04 12:11
接地问题,
15-04-04 12:11
好的。,我让客户重新接地试试
15-04-04 12:42
没遇到过,学习了
15-04-04 12:50
开关是哪种,带漏电保护吗;是短路跳闸还是漏电跳闸。
15-04-04 13:04
应该是漏电跳,实际上漏电开关对变频器是非常敏感的。
楼主的情况应该将故障马达用工频直拖进行测试。
15-04-04 13:27
你的空开一定是带漏电保护的,变频器一般都有漏电流,脱扣电流超过设置值所以会跳闸,换一个不带漏电空开就可以了
15-04-04 13:57
刚刚碰到一样的问题,电机烧了,接地也不好哦,换了电机
15-04-04 14:30
空开是漏电的吧
15-04-04 15:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯