主题:罗克韦尔AB 1366puls 变频器参数设置

点击:951 回复:8

最近在修一台罗克韦尔AB 1366puls 变频器380V400KW的由于机子模块炸坏更换模块将驱动板维修好了,通直流电面板显示正常,无报警,本人想安全确保机子到现场正常运转,想请教下大神们;该变频器的运行参数,(面板运行调速)哪位大神熟悉或者知道帮忙顶下!万分感谢。
15-03-30 22:57
该说明书百度有…
15-03-30 23:59
只更换模块参数又不会变;
15-03-31 06:49
找到中文的对不上号,不会调试啊。
15-03-31 20:26
不是的,更换模块是不会变参数,机子太大只是想在外面带个小电机测试一下。安全一点。现在就是想在面板运行,不会搞参数啊。。
15-03-31 20:27
有L4端子板吗,有的话短接20跟21再在20和19间接个开关,通过这个开关就可以启动变频器了。
用面板启动的话先也要20跟21短接,再去调参数,在setep up里有这个要看说明书了。
15-03-31 21:36
有的。谢谢。这个步骤对了 但是可以说得详细一些吗?
15-04-05 22:04
附件 9.jpg
附件 10.jpg
附件 11.jpg
看看上面有个Start up进入这个菜单按照英文提示设置你需要设置的就OK
15-04-06 20:59
非常感谢,

引用 opq369248157 在 2015/4/6 20:59:51 发言【内容省略】

15-04-08 19:13