点击:1665 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
766186372
本人学生,很多都不懂,请问一下,台达伺服驱动器上面写的是输入AC220v,这是指的线电压吗,那得需要一个变压器吧,这变压器一般选的是哪个牌子的什么型号,不胜感激
15-03-26 16:39
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
是线和线之间的电压,使用电压表测量出来的电压为准。
选购电压转换设备,首先需要考虑的就是转换设备的转换能力(容量)。楼主的伺服驱动器是多大功率的呢?
15-03-26 16:51
2楼
编辑
引用
管理
osp321
AC220V,是驱动器的电源吧。
变压器品牌太多了,楼主可以在网上百度一下,或者直接去电子商城去购买。
不过楼主要先确定,你的控制箱进电源电压是多少V的哦。
变频器要多少W的。
最后修改:
2015/3/26 20:35:09
15-03-26 16:54
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是输入电源AC220V也就是俗话说的单相电源,你要加变压器也行可以防干扰,使用的是隔离变压器AC220V/AC220V
15-03-26 17:06
4楼
编辑
引用
管理
329345277
那是电源电压,可以不需要外加变压器了。
15-03-26 17:07
5楼
编辑
引用
管理
766186372
谢谢大哥,因为第一次做实物所以很多地方不懂,国家三相电网不是380V吗,台达国产的为什么不弄380V,3kw的,因为要做实物所以不知道一般选哪个牌子的变压器好一点,没经验
15-03-26 17:08
6楼
编辑
引用
管理
766186372
伺服驱动器不是接AC220V吗上面写的,难道指的是相电压?,直接接三相电不是380V吗
15-03-26 17:09
7楼
编辑
引用
管理
766186372
但是直接接国家三相电网的不就是380V了吗,火线加零线才是220V吧
15-03-26 17:12
8楼
编辑
引用
管理
766186372
那直接在三相380V的电源接出来需要加变压器吗,好像台达都是写的AC220V,您平时用时是直接接的不需要加变压器吗
15-03-26 17:15
9楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
台达小功率的伺服驱动器只单相220V就ok,好好看看手册吧。
15-03-26 17:24