登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电动机问题
点击:1470 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
人非草木
一台车床主轴由变频器拖动2.2KW电机(Y100L1-4.----Y接法)。
故障是转速慢,电机转速远低于设定转速。
检查电机三机绕组5.3欧,三相平衡,对地绝缘为也正常,转子也正常。
将此变频器另接一台电机,转速正常。用一台变频器设定参数与上一台相同,拖动该电机,也是转速慢。看起来,应当是电机问题,可就是找不到电机坏的原因,不合理啊。
接工频,转速1400,电流2.2A,正常。
有没电机厂的专家,帮帮分析下下,感谢
最后修改:
2015/3/26 16:29:05
15-03-26 12:37
1楼
编辑
引用
管理
人非草木
将此变频器另接一台电机,转速正常。用一台变频器设定参数与上一台相同,拖动该电机,也是转速慢。看起来,应当是电机问题,可就是找不到电机坏的原因,不合理啊。
有没电机厂的专家,帮帮分析下下,感谢
15-03-26 12:39
2楼
编辑
引用
管理
1569928000
测试下电流就知道了,有可能是电机坏了,过电流了,变频器自动降低转速
15-03-26 13:08
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
直接工频直拖试一下,是马达本身的问题还是变频器设置的问题。
15-03-26 13:17
4楼
编辑
引用
管理
人非草木
接工频,转速1400,电流2.2A,正常。
15-03-26 13:19
5楼
编辑
引用
管理
人非草木
用本台变频器拖动另一台相同型号电机,转速正常。不合理啊
下午电话电机厂家,问下情况吧
最后修改:
2015/3/26 13:22:49
15-03-26 13:20
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
确定电机运行时三相电流平衡并在正常范围值内,绕组你有测电阻正常,是否有检查接线头接触良好或电机电源引线中间是否有问题。
15-03-26 13:40
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么小的电机,可以直接通工频电源直接启动,看看电机是否运行正常。确定电机的问题。
15-03-26 13:43
8楼
编辑
引用
管理
华星电仪
工频正常,变频不正常,是手动调速,还是自动调速?检查调速机构的输入
15-03-26 13:54
9楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
上次帮别人修设备的时候碰到类似的问题,后来查看电机铭牌发现电机电压为三相220V,变频参数改了之后就好了。
15-03-26 13:56
上一页
下一页
工控新闻
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
TE Connectivity在机器人产业链的双重角色
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
3月份制造业PMI为50.4% 景气水平回升
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
更多新闻资讯