主题:刚买来的三菱伺服放大器参数不会调

点击:4556 回复:11

车间的机器有一台三菱的驱动器坏了,换了一个新的驱动器参数不会调,pd01参数没显示,对照调了一下基本参数pa01,不能动,应该怎么调,怎么把pd01调出来?伺服放大器是MR-J3-70A的。
15-03-08 12:06
为什么不能看一下使用说明书呢?如没有可以网上下载。
15-03-08 12:25
参照使用说明书或操作手册。
15-03-08 12:48
看下这个驱动器手册的说明,看下PA19参数,这个参数是设置各组参数权限的。
15-03-08 12:54
原来的伺服驱动器的参数还能查看吗?不能了吧,麻烦。
没有做原设定参数备份的话,只能是按照设备工艺来慢慢摸索慢慢调了。或者送修损坏的驱动器,修回来之后在照着调。
15-03-08 13:54
除了电子齿轮比,别的还容易些
15-03-08 14:04
19或20那个是改进入参数权限的
15-03-08 14:15
原来坏的还能读出参数吗?或有相同的设备上,先读出参数;
15-03-08 15:18

引用 ZCMY 在 2015/3/8 15:18:09 发言【内容省略】

同台机子上有好几个相同的驱动器,参照旁边的调的,但是比较了一下,新驱动器没有pd01选项
15-03-08 17:44
有些参数是不需要设定的;
从相同的读出来,只需要对不是出厂值的修改就行了;
15-03-08 21:18