主题:恒压供水系统单压力传感器损坏后,如何避免水泵误启动导致供水管道超压
点击:3007 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
yejingmao
装泄压阀,失控也不影响用水
15-03-08 23:38
11楼
编辑
引用
管理
rzhfqkk
写一个传感器失效报警程序就行了
15-03-09 07:31
12楼
编辑
引用
管理
hars19790220
我这个现在是四个泵在供水,四个泵四个富士的变频器,两个泵一组,一主一备,定期轮换,压力传感器就一个,夏天用水量大,两个泵水压不够,就需要在启动一个泵,顾虑就是怕超压导致管道破裂。
15-03-09 18:35
13楼
编辑
引用
管理
hars19790220
现在是现成的系统,泄压阀随时可以装么?
15-03-09 18:37
14楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
一个是程序里做溢出和下限停机报警 另一个是再管道上再加一个电接点压力表,设定好极限压力,,双保险。。
15-03-09 22:03