登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:恒压供水系统单压力传感器损坏后,如何避免水泵误启动导致供水管道超压

点击:3007 回复:14

恒压供水系统单压力传感器损坏后,如何避免水泵误启动导致供水管道超压?请大神指教
15-03-08 09:51
用4-20mA的传感器,变频器参数设置传感器断线停机。
15-03-08 10:32
压力传感器没用过,但对应温度传感器出问题,我是这样处理的,供参考:
以下程序中,正常运行中,温度传感器的数值只有500左右,不可能高于700(800)的,一旦大于该数值,也就意味着传感器已失效,可以将其锁定并报警,见以下程序。
附件 未定标题1.jpg
最后修改:2015/3/8 10:38:16
15-03-08 10:37
把故障信号识别并编入程序 ,具体编写要看现场,有的地方不能停水的。
15-03-08 11:06
如果一时没有传感器更换也不能监控更改PLC控制系统,最好再添加一个溢流阀进行恒压保护就可以了
15-03-08 11:34
对压力传感器的信号做一个范围的判别,超过这个范围,都视为是故障状态,然后停机并报警输出。
15-03-08 13:15

dlr

对于恒压供水,水压的给定信号大多是用电位器进行给定,而PI的反馈信号大多由压力变送器供给,而压力变送器损坏的后果,大多是压力测量信号(即反馈信号)减小,这时PI产生正的控制量,使变频器的输出频率上升,电机的转速也上升,为了避免供水管道超压,最简单的办法就是对变频器的最大输出频率进行设定,来进行适当的限速。至于设置多大频率合适?可根据日常维修中你所观察到的情况来决定。
15-03-08 14:38
搞那么麻烦干嘛,出水口装一个电接点压力表做超压保护,超过压力系统直接停机。
15-03-08 16:30
传感器损坏不局限于断线,还有其他很多种,如传感器反馈压力小于实际压力,这样2楼在程序中做限制起不到作用。做最高频率限制也行不通,除非能保证管道设计最大流量永远不会超过某个频率
15-03-08 16:43
简单处理!积极倍件
15-03-08 17:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯