主题:机器外壳有电
点击:1707 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
昨天下午,机器操作员反映机器外壳触点,我还不信,我以为是他刚洗完手有静电的原因,我也试一下确实有麻的感觉。就用万用表测试一下,怎么又90V的电压,两台设备靠的很久,用手触摸其中任一一台没有感觉,测试电压为0V,我很纳闷?
15-02-28 10:42
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
严格仔细的检查设备的接地线路。
什么两台设备靠的很近,就能互相导通并进行接地保护了?接线头都用螺丝锁紧了,还能产生接触不良的现象,更何况两台依靠的很近,又没有进行外壳联通的设备呢?
15-02-28 10:57
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
设备接地不好啊。我们这里工控机也这样,接地后就好了
15-02-28 11:17
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
仔细检查下吧。
15-02-28 11:30
4楼
编辑
引用
管理
秀空
接地不好
15-02-28 12:00
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
应该是接地没搞吧。
15-02-28 12:23
6楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
1、接地线脱落,或接触不良;
2、如果是单相供电,检查零线和相线是否接反
15-02-28 13:40
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
接好地线应该没事
15-02-28 14:00
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
设备绝缘老化受潮,接地线不良。
15-02-28 15:31
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
没太看明白楼主说什么,怎么又是90V又是0V,是单独一台设备没事,同是碰两台设备有问题吗?