本人想用 基本指令 PWM 脉冲调制指令 模拟使用 但是编译的时候 老是跳出 ERROR 出错   说使用了 不不正确的软元件或无效的常数  请问是什么问题
附件 Y)})R~ML3%PN@(9~{4TJ}K4.jpg
15-02-25 10:53
你那指令后面的输出对应的是什么地址?
15-02-25 11:14
没有给它附地址啊 就是一个位变量啊 让系统自动分配的
附件 )TIQ~UI}33O8KT$(UC6X~WM.jpg
15-02-25 11:24

引用 54803097 在 2015/2/25 11:24:51 发言【内容省略】

输出端d只能是脉冲输出端,例如FX3U的Y0,所以需要你选择的PLC支持脉冲输出。
另外,这位老兄,PWM指令不支持模拟,所以你需要花钱买个PLC。
15-02-25 11:52