主题:ABB变频器参数问题

点击:516 回复:2

刚买几个ABB变频器,型号为ACS355,安装在设备上。
想要达到这么一个功能,当电机过载后,能够立即通过继电器输出一个信号。
请注意:是立即输出!
咨询了ABB技术,得到的答复是:可以通过1401输出过流报警动作<20>,但时间是60S,而且不能更改,也就是说要电机过载60S后才输出信号。
这样达不到我的要求,在此跪求通晓ABB人士给予帮助。
我想连几百块钱的国产变频器都能做到的事,ABB要是不行就太坑爹了。
15-02-11 08:51
1401设置8,3201设104,3202 3203设置电流报警值
15-02-11 13:42
非常感谢!