主题:模拟量331模块 读取两线制 带HART协议数据失败
点击:399 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
509227165
15-02-05 19:35
1楼
编辑
引用
管理
osp321
应该没有影响吧 怎么会失败 两线制传感器正信号接电源24V+ 另一根进PLC信号I+, I-接24v-。
15-02-05 19:58
2楼
编辑
引用
管理
509227165
我现在也没有找到原因,电压正常。
15-02-05 20:29
3楼
编辑
引用
管理
hdjchai
量一下电流,4~20mA范围内接线正确,以外接线错误。
15-02-05 21:31
4楼
编辑
引用
管理
启动绕组
线接正确没有
压力传感器是否好的,有输出电流么
模块程序地址搞对没有!
15-02-06 09:50
5楼
编辑
引用
管理
509227165
恩 串上测量了下 没有电流输出
15-02-06 16:39
6楼
编辑
引用
管理
1104559626
可不可以设置成不带HART协议试试
15-02-07 09:45
7楼
编辑
引用
管理
2380798034
怎么样接线的?
15-02-07 14:31