主题:模拟量331模块 读取两线制 带HART协议数据失败

点击:399 回复:7

附件 压力变送器.jpg
15-02-05 19:35
应该没有影响吧 怎么会失败  两线制传感器正信号接电源24V+   另一根进PLC信号I+,  I-接24v-。
15-02-05 19:58
我现在也没有找到原因,电压正常。
15-02-05 20:29
量一下电流,4~20mA范围内接线正确,以外接线错误。
15-02-05 21:31
线接正确没有
压力传感器是否好的,有输出电流么
模块程序地址搞对没有!
15-02-06 09:50
恩 串上测量了下 没有电流输出
15-02-06 16:39
可不可以设置成不带HART协议试试
15-02-07 09:45
怎么样接线的?
15-02-07 14:31