主题:信捷PLC程序
点击:2111 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
liumingjin
程序HSCW c630 d20 在下载到PLC时,电脑提示" HSCW指令错误(含不支持的操作数)"是为什么?我的PLC是XP2-18
最后修改:
2015/2/3 12:16:43
15-02-03 12:15
1楼
编辑
引用
管理
wang4370
PLC硬件版本对吗
15-02-03 13:19
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
信捷的程序有点类似三菱,C630?有这么多个计数器吗?
15-02-03 13:25
3楼
编辑
引用
管理
liumingjin
XC1/XC2/XC3/XC5/XCM/XCC系列可编程控制器的计数器:
C0~C299:16 位顺计数
C300~C598:32 位顺/倒计数器
C600~C618:单相高速计数器
C620~C628:双相高速计数器
C630~C638:AB 相高速计数器
我的编程器为XC2系列的XP2-18
15-02-03 15:14
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
编个普遍的梯形图试下能不能下载进去,再试下16位的计数器试下就知道
15-02-03 19:50
5楼
编辑
引用
管理
13542254757
指令用32的吧?
15-02-04 11:42
6楼
编辑
引用
管理
13542254757
我们这里有个XP1-18的,买回来的文本一体机,没机会动里面的程序
15-02-04 11:43
7楼
编辑
引用
管理
欧巴马
这不是提示操作数有错了吗,查查看。
15-02-05 15:56