给380V电加热通电后电加热棒一直有电但是电加热不工作,当水箱里面的温度低于一定的温度时才工作。
这个电路是怎么设计的,到底怎样接线才能实现这个功能。
附件 未命名.jpg
最后修改:2015/1/27 16:40:26
15-01-27 15:35
加上温控电路就能实现你的要求了。
15-01-27 15:54
装个温控仪,温度探头放在水箱里,接触器控制加热棒工作,按要求线接好就行了。
15-01-27 16:11
我的温度控制使用plc实现的,
不知道这位前辈能否给小弟附上接线图
15-01-27 16:17
装温控器控制温度,要让加热管不加热时带电你控制两相就可以了
15-01-27 16:39
百度找了一个给你,你接得来吗
附件 搜狗截图15年01月27日1657_4.jpg
15-01-27 16:57
用PLC实现价格昂贵,实现的功能却超级简单,性价比巨低。
楼主的是课题吧,不用真实的硬件实现对吧。
用PLC和模拟量模块,加温度变送器,加触摸屏实现。
论坛一般只提供思路。
最后修改:2015/1/27 17:15:39
15-01-27 17:15
加个水位开关,水位到达设定控制接触器闭合加热
15-01-27 20:33
看着不像实际应用啊。
15-01-27 20:37
温控PID
搞定
15-01-27 21:16

上一页下一页