主题:新人求助-台达EX2 4~20mA模拟量输入接线
点击:13333 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
379310966
新人求助-台达EX2 4~20mA模拟量输入接线,求接线图,谢谢或者直接跟我说,在线等........
15-01-26 18:32
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
24正经过负载到正,负到24负。串到里面的意思
15-01-26 18:44
2楼
编辑
引用
管理
379310966
你好,寄存器里的数值一直在波动是个什么情况?
15-01-26 18:46
3楼
编辑
引用
管理
379310966
不要沉了,来个大侠啊!
15-01-26 18:58
4楼
编辑
引用
管理
osp321
看楼主的传感器是4线制 还是两线呢
如果4线制的 传感器接电源正 负 信号接I+ 信号负接com
如果两线制的,传感器正接电源正,信号负接PLC I+,PLC的COM接电源负。
各品牌模块基本差不多,接线都这样接。
最后修改:
2015/1/26 20:43:10
15-01-26 20:41
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
I+ I-为外部电流信号输入接口;
15-01-26 21:09
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
忘了提示下,电流输入时对应CH的V与I要短接;
如CH0接电流,则V0+与I0+短接,另一端接到VI0-端子就OK;
15-01-26 21:27
7楼
编辑
引用
管理
379310966
里面要串个电源吗?
15-01-26 21:37
8楼
编辑
引用
管理
379310966
按你说的接了之后,数值上有比较大的波动,从-50到+50,大概是什么原因呢?
15-01-26 21:39
9楼
编辑
引用
管理
379310966
版主可否加我QQ帮个忙?379310966
15-01-26 21:41