主题:三菱程序请教
点击:612 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
yzl1981000
程序中U20\G11怎么理解?请高手指教。
最后修改:
2015/1/26 15:12:11
15-01-26 15:11
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
起始IO编号为20的模块,BFM11
相当于FROM读取模块指令。
15-01-26 15:27
2楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
非常感谢!
15-01-26 16:01
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
是起始地址为200的模块。
15-01-26 16:10
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
从来没见识过这样的指令
学习了!
15-01-26 21:04
5楼
编辑
引用
管理
lplvpeng
3U新指令,2N是不可能的有的
15-01-27 11:22
6楼
编辑
引用
管理
732475658
是有点难理解,不过还是要好好的看看说明书。
15-01-27 23:13
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
lplvpeng
在 2015/1/27 11:22:11 发言
【内容省略】
FX3U是支持这个指令,但FX3U的U后面只能是0到7,不会出现20,Q系列PLC中可能出现20这样的数据。
15-01-28 19:46
8楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
版主厉害
,确实是Q系列里面的程序。