12号刚购了1个信捷XP2-18RT一体机,代理商给写了一句与变频器通信的程序,说可以了,回来用了4天(第一次真正的做程序)写好设备工作程序,现就差与变频器通信了,可不知怎么写,网上也没找到看得懂的,在此希望有奇迹发生.
给我的那个程序是这样的:LD 8000       REGW  K1 H3001 D4000 K2   向变频器输入频率.我要用PLC向变频器发出启动和停止命令,不知该怎么写?变频器的地址定义:1000H,正转0001H,反转0002H.各位能帮我吗?
15-01-17 19:49
实际应用很少用通信启停的,多用端子启停,通信一般只调频率和监控。
最后修改:2015/1/17 20:25:39
15-01-17 20:23
调频率也行啊,在屏上调,怎么能做到?因变频器位置特殊,用电位器也不理想
15-01-17 20:27
通讯应该不是那么简单的
15-01-17 21:27
什么变频器啊
15-01-17 23:37
好像做变频器和PLC之间的通讯,较复杂。
变频器和PLC之间是怎么连接的?用的什么方式连接?RS232?RS485?
变频器什么型号?支持通讯控制吗?详细查看变频器说明书关于通讯章节了没?变频器的内部参数需要改动吗?还有PLC编程手册关于通讯的数据发送与接收的说明看了没?
基本上要靠自己对照说明书慢慢摸索的。
15-01-18 00:14
1楼分析的没错。变频器和PLC一般启动信号是PLC输出点或者外接启动开关,通讯一般读写频率多谢
15-01-18 11:29
正转:
LD M8000  MOV H1 D0
REGW  K1 H1000 D0 K2
反转:
LD M8000  MOV H2 D0
REGW  K1 H1000 D0 K2
15-01-19 10:10
谢谢7楼的朋友,不知什么原因,还未成功,如能继续帮助,万分感谢!我的邮箱liumingjin4218@sina.com
15-01-19 16:43
变频器也信捷的?
15-01-19 18:29