登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流检测
点击:962 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们一般拿钳形表检测电流,如果带变频器,我们是不是应该卡 进线的电流啊。因为我发现进线电流和出现电流不一样。还有一点,变频器显示的电流是进线的 还是出现的电流啊。
15-01-16 17:13
1楼
编辑
引用
管理
842012977
进线是工频50赫兹,输出时高频脉冲模拟的交流。输出端不能用常规方法测电流。
15-01-16 17:32
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有变频器的还是卡进线好些!
15-01-16 19:32
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
变频器相当于一个变压器,如果忽略变频器的内部损耗,变频的进线电流*电压=出线电流*电压
由于变频输入电压≠输出电压,在<50HZ时,输入电压高于输出电压,因此一般情况下,输出电流是高于输入电流的。
15-01-16 19:42
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的功率因数和效率还是要考虑的,也不是很小的数目了5%吧,差不多。
楼主如果用一般的电流钳表测电流,只能卡进线电流,出现电流卡不出来真有效值。显示值也不准确。变频器的电流显示,应该是出线的电流(电机电流)。所以,看变频器的显示值就可以。
15-01-16 20:42
5楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
你用钳流表卡出线电流,跟变频器显示的电流对不上,是因为频率不同吧?!
15-01-16 21:21
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
要用真有效值的钳流表,卡出线电流
15-01-16 22:25
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
出线一直在变,没法卡
15-01-17 06:39
8楼
编辑
引用
管理
weixiu123
变频器显示的应该是出线的啊
15-01-17 08:31
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
kdrjl
在 2015/1/16 20:42:22 发言
【内容省略】
非常感谢
15-01-17 10:21
上一页
下一页
工控新闻
Vision China 2026 | OPT全栈技术引爆展台热度 双轮驱动锚定智造未来
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
集装箱式SST直流移动智算中心重磅发布
第二届TSN技术大赛圆满落幕
骏驰新程,视联智造,Vision China 2026(上海)机器视觉展圆满落幕
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
2026国家新质生产力与智能产业发展会议暨2025年度中国自动化学会科学技术奖励颁奖仪式在广州举办
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
更多新闻资讯