登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM440变频器132KW,启动过程中报F001过流

点击:3745 回复:31

万分感谢各位老师的指点!至于参数重点应该设置那些呢?是一般的V/F恒转矩控制。电流环重点是哪些参数啊!
15-01-15 16:51
到现场上电试机,上升和下坡时间加大到20S,启动到7、8HZ左右报F001,只好拆板,取下IGBT模块,测试耐压在1400V左右,静态测试触发电压是负6V左右,给IGBT通30V直流电,启动后测试触发电压在4V左右,用示波器,很规矩的矩形波,按咸老师的方法串电阻测试触发电流,在150ma左右,应该也没有问题,难道是IGBT内阻变大造成的吗?现场电机没有问题,用旁边设备上的MM440变频器接上,没有问题;另外参数恢复出厂设置后,又做了快速调试,电机参数也没有问题。大师们帮帮忙,指点一下迷津,在下不胜感激!谢谢!
15-02-02 10:25
就说一点:你用钳形表测量出的电流数据和变频器显示的电流值是否一致,如果是一致的,基本上可以确定变频器是好的。
15-02-02 10:38
启动期间用电流表测试电流也达到4、5百安,然后限幅警告后报F001,小电机试过,没有问题,只是警告负载太轻或者负载不相符。
最后修改:2015/2/2 11:01:33
15-02-02 10:59
还会有什么引发呢?观察启动期间电机好像没有动,负载是螺旋机,电机通过皮带传动。
15-02-02 13:54

引用 zwb625 在 2015/1/15 14:54:18 发言【内容省略】

变频器启动,启动电流不会那么大吧。
15-02-02 16:22
MM440空载时,启动报警A0922(缺负载)是正常的。可参见手册P2179参数。
最后修改:2015/2/2 16:30:29
15-02-02 16:28
报警时,面板显示的电流和钳表测得的电流一致。。。说明电流检测电路问题不大。
但是,问题是,电流为什么能够达到400-500多A?驱动电路有问题,驱动功率不足?不良?
15-02-02 16:39
我也很纳闷啊!驱动电流能达到150ma左右,驱动能力应该是没有问题,负压是6.1V和启动时触发电压是4伏多,应该没有问题,会不会是驱动板上的检测反馈有问题?主板和驱动板之间是用光钎链接的,单独一路24V从电源板给驱动板供电,通过3个变压器分别给各个驱动供电。
最后修改:2015/2/2 18:54:50
15-02-02 18:50
你的参数里看看是不是V/F的,要是那你就得改成无传感器的矢量试试,你的负载是螺旋机算是恒转矩。启动时应该是力矩不够造成过流的。
改一下P205这个参数试试
15-02-02 21:42

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯