登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM440变频器132KW,启动过程中报F001过流

点击:3745 回复:31

有无可能,大滤波电容容量减少?带重载启动时输出电压下降严重?但此时应该报欠压。
最后修改:2015/2/3 7:32:47
15-02-03 07:30
你们没有简明调试手册吗?我倒是有电子版的,我试着抓了个图啊
附件 西门子故障代码.jpg
15-02-04 12:39
表情
哎呀妈呀,居然上传成功了
我倒是听说过大电机加速时间过短会引起过流。
这个是西门子说明书上的啊,但我也想问下啊,那电缆过长是啥原因啊?我倒是知道电缆等效阻抗里面那绝缘部分算是电容,能是这个原因吗?
15-02-04 12:43

引用 草履虫1982 在 2015/2/4 12:43:42 发言【内容省略】

楼主更换另外的MM440试过没问题,所以应该不是外部原因。
15-02-04 21:53
谢谢各位的鼎力帮助!昨天到现场用替换法检查,是电流互感器有问题了,很纳闷啊!换上待修变频器的互感器装到另一台上,却报出F023输出故障,意为输出一相断线,并没有报出先前的F001,然后换上好的互感器,把待修的IGBT驱动板装上去后试机,OK一切正常!电流也在正常范围内,不知是何故?先前用钳形表测确实是400多安啊!正常现在是不超过100A。现在正在测试互感器,看损坏了几个。
15-02-05 08:47
说明你原来用钳表测量不准确。“钳表测量值和变频器面板显示值相同为400A-500A”,误导了多少人啊!
15-02-05 20:04
表情
那说明书也不准啊。。。。。
难道算变频器硬件故障?
15-02-06 09:33
说明书没问题,互感器故障,就是变频器“硬件故障”。
最后修改:2015/2/6 12:06:57
15-02-06 12:06
表情
天哪,我们今天也出现这个问题了。和我发那图片的第一条基本一模一样
属于送电就有这个故障代码,复位不了。。。。是西门子440的。
虽然我们没回复出厂设置,但估计是变频器坏了。
15-02-28 14:52
楼主把最终结果告诉大家,有始有终,说明楼主是个厚道人,祝好人有好报!!!
15-03-01 09:49

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯