登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:西门子MM440变频器132KW,启动过程中报F001过流

点击:3745 回复:31

公司一台西门子MM4 132KW变频器,启动过程中报F001过流,在启动时查看面板电流显示,电流很快就达到4百多安,启动几秒钟失败,报过流,去掉电机,用灯泡做负载,运行正常,灯泡亮度也一致,任何负载不带,启动报无负载警告。然后怀疑电流互感器损坏,误报过流,但是接上电机后启动,在启动过程中,用钳形电流表实测,电流表显示也是上升到4百多安,说明不是互感器的事,检查IGBT模块,也没有问题。不知道问题出在哪里?求各位大师能给予解惑!谢谢!
15-01-15 10:58
空载输出电压平衡,带载测量输出电流也有那么大,说明电流检测是没问题。重点检查电机吧。
15-01-15 11:17
西门子MM4 132KW变频器,额定电流也应该有200-300A,启动电流400左右属于正常范围的。启动过程中报F001过流,看看变频器电流环参数设置是否正确
15-01-15 14:54
根据你的说法,很有可能是电机部分有问题
15-01-15 15:07
首先确认电机没有问题,因为把其他设备的MM440 132KW变频器挪过来接上正常运行,没有问题,参数还是老参数,发现这个问题后,把加减速调大了,也是不行。
15-01-15 15:45
变频器使用了多长时间?电机绝缘电阻有没有问题?带个小电机测试一下。
15-01-15 15:50
既然是置换的排故法,那为什么不把变频器换到其他电机上试试呢?也就是说把怀疑问题的变频器拿到其他正在工作的电机上去试试呢?
15-01-15 15:58
同意楼上,如果还是不行,就恢复出厂设置,参数重新整定
15-01-15 16:04
带一个10KW,50KW的电机试一下。
15-01-15 16:22
安装一次不容易,工人得忙乎一天。不行得话只有这样了,参数是否还需要重新整定呢?是否还需要快速调试呢?
15-01-15 16:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯