主题:步科触摸屏和三菱Q02H通过串口通信
点击:4683 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
yellowdawn
啊,GT01-C30R2-6P 针脚如何对应的?
用万用表量的话 2 和 2 通, 3 和1 通啊
15-01-11 11:50
11楼
编辑
引用
管理
ytleader
gt01-c30r2应该是三菱屏和三菱plc的连线吧?
15-01-11 12:16
12楼
编辑
引用
管理
yellowdawn
是的,难道多余的插针(DSR/DTR)帮了倒忙?
15-01-11 12:29
13楼
编辑
引用
管理
ytleader
该用哪几个针就用几个,多了当然不行。也不是胡乱搞的事情
15-01-11 13:41
14楼
编辑
引用
管理
tigermu
最好是自己焊个吧,容易弄清问题所在,不过三菱那个圆头不好买吧,在就是2、3调一下,这个也有可能是乱的,就是试吧。波特率可以先调低点,比如9600.
15-01-11 14:18
15楼
编辑
引用
管理
yellowdawn
问题已经解决,做了以下两个工作
1.拔掉不相关的PIN (4,5,6)
2.步科网络组态中,把PLC型号从Q series(CPU port)改成Q06Hv2.
谢谢各位支持
15-01-12 10:55