主题:台达PLC与海利普PLC 通信启动 用 MODRW K1 H5 H48 D0 K1 其中D0值写FF00么
点击:1676 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
mufu2000
没搞清楚0000无效 FF00有效什么意思 我这么写可是变频器 还是没有启动 ~ H48 在变频里 0048为RUN 16进制 之前写的 modrw k1 h6 k0 d1 k1 是写主频率都写进去了
15-01-09 20:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
海利普PLC也出来了;
15-01-09 22:09
2楼
编辑
引用
管理
mufu2000
是啊 感觉用ABB的都非常方便 ~~~
15-01-09 22:14
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
海利普是变频器,到目前为止还没有生产PLC;
上面的通讯指令,你需要按海利普变频器的通讯协议去解读;
15-01-10 13:58
4楼
编辑
引用
管理
mufu2000
引用
ZCMY
在 2015/1/10 13:58:06 发言
【内容省略】
打错字了是海力普p系列变频器 他上面的0048就是run结果台达的m1140和m1141 on状态
15-01-10 16:22