HFDVJ
弱弱的问一下各位前辈,变频器输出电压、电流允许失衡范围各是多少?与变频器功率有关吗?在此谢过啦!
希望路过的朋友都能留下宝贵意见。
最后修改:
2015/1/9 11:25:15
15-01-08 16:24
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
不带电机10V 带电机5V吧 电流1A以内
15-01-08 16:57
2楼
编辑
引用
管理
HFDVJ
谢啦
15-01-08 16:59
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
学习来了
15-01-09 19:50
4楼
编辑
引用
管理
haol1974
一般是50HZ时电压5%,大功率电流3~5% 小功率5~10%
15-01-09 22:34
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这些经验,值得共享。过去,还真的不太注意变频器的输出不平衡问题。
最近看到一些相关的讨论,觉得挺有意思的,引起关注。用变频器的输出悬空,来测电压的一致性,以判别变频器的控制回路是否存在问题。这个思路很不错呦。
15-01-10 12:52
6楼
编辑
引用
管理
HFDVJ
这个数据感觉非常靠谱
15-01-14 20:00