现在想加个x01按下后全部ON(所有计时器都不工作)当按下X0后开始计时跳转
15-01-07 10:22
梯形图容易看
15-01-07 10:31
梯形图
15-01-07 10:51
附件 IMG_20150107_105034.jpg
15-01-07 10:53
ld X1
ZRST T0 T6
15-01-07 11:00
把X1常闭串在电路中,用辅助继电器转换下再串。
15-01-07 11:02
可否说的详细些
15-01-07 12:39
M2/3/4要处理下
15-01-07 12:53
楼主要做闪烁的电路程序吗
15-01-07 20:14
是的呀,还要加上常开的按钮