登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助
点击:649 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
kxkj2014
电工带电接线不小心把电气柜的v相与w相的铜牌与后板的铝板短路,导致柜子‘放炮’。铝板被冲了个洞。用万用表量w相与后铝板短路。查了半天也没查出来什么问题,又把电气原件卸了重装上量柜子的绝缘性一切正常了。柜子外部地线比较多,元器件都是德国进口的没有一个被烧。为什么重装下后铝板跟w相不短路了?现在一切运转正常。求高手指点。百思不得其解
14-12-24 13:54
1楼
编辑
引用
管理
13542254757
是不是那里有粘连处???
14-12-24 14:03
2楼
编辑
引用
管理
kxkj2014
没有发现有粘连
14-12-24 14:08
3楼
编辑
引用
管理
13542254757
上图上图啊!没图说不清
14-12-24 14:09
4楼
编辑
引用
管理
kxkj2014
我们的铜排跟后面底板都有绝缘底座不可能相连
14-12-24 14:10
5楼
编辑
引用
管理
kxkj2014
怎么上图
14-12-24 14:11
6楼
编辑
引用
管理
453414193
有可能测量错误?发图片比较好理解?
14-12-24 16:39
7楼
编辑
引用
管理
kxkj2014
14-12-24 22:17
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可能是拆除时,解除了故障点。
14-12-24 23:06
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
楼主上张图看看
14-12-24 23:09
上一页
下一页
工控新闻
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
3月份制造业PMI为50.4%
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
更多新闻资讯