登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:fx3u-232bd通信失败
点击:8001 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
rwl321
是这样的,本来装上232bd后通信正常的,gx和组态都可以连接,中途手贱通过232修改了plc参数,重启后就无法通信了。
我就通过编程口把参数改回来,但没能恢复。
我又把这块bd板装到另一个fx3u上,通信正常。
现在这个fx3u使用没见其他异常。
那么问题来了,是哪里出了问题?
各位大神,帮忙看看
14-12-21 10:10
1楼
编辑
引用
管理
rwl321
gx提示ES:01802007
最后修改:
2014/12/21 10:15:23
14-12-21 10:10
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
plc系统参数2里面看看
14-12-21 10:43
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
通讯连不上了
14-12-21 12:27
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
有原来的程序和设置吗,如果有通过422编程口下载下去试下。
14-12-21 12:33
5楼
编辑
引用
管理
rwl321
搞定了,按照GX的提示,取消设置,把D8120置零,恢复正常了.
我估计是参数修改过后,即使改回来也有什么数据不对了,回不到新机的初始状态了,必须靠D8120来设置.
14-12-21 13:41
6楼
编辑
引用
管理
rwl321
感谢大家的热心回复.
看来mcgs的帮助文件也是坑爹啊,还得靠大家的提示和自己摸索.
14-12-21 13:44
7楼
管理
ZCMY
该帖内容不符合相关规定!
14-12-21 13:52
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先用编程口把PLC程序及内存全部清空,再重新下载后试下
14-12-21 13:54
工控新闻
2025 自动化新技术研讨会
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
博世力士乐新型 EMC-HP 重载电动缸: 高承载、坚固耐用
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
新品 | 魏德米勒QL20远程I/O模块 本土优化强适配,双协议兼容稳护航,重磅登场!
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
伊顿2025年第二季度业绩创新高:有机增长强劲,订单量持续攀升
西克重点推介 - 通用型光电传感器 G6
更多新闻资讯