登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:fx3u-232bd通信失败

点击:8001 回复:8

是这样的,本来装上232bd后通信正常的,gx和组态都可以连接,中途手贱通过232修改了plc参数,重启后就无法通信了。
我就通过编程口把参数改回来,但没能恢复。
我又把这块bd板装到另一个fx3u上,通信正常。
现在这个fx3u使用没见其他异常。
那么问题来了,是哪里出了问题?
各位大神,帮忙看看
14-12-21 10:10
gx提示ES:01802007
附件 捕获.jpg
最后修改:2014/12/21 10:15:23
14-12-21 10:10
plc系统参数2里面看看
14-12-21 10:43
通讯连不上了
14-12-21 12:27
有原来的程序和设置吗,如果有通过422编程口下载下去试下。
14-12-21 12:33
搞定了,按照GX的提示,取消设置,把D8120置零,恢复正常了.
我估计是参数修改过后,即使改回来也有什么数据不对了,回不到新机的初始状态了,必须靠D8120来设置.
附件 捕获2.jpg
14-12-21 13:41
感谢大家的热心回复.
看来mcgs的帮助文件也是坑爹啊,还得靠大家的提示和自己摸索.
14-12-21 13:44
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-21 13:52
先用编程口把PLC程序及内存全部清空,再重新下载后试下
14-12-21 13:54

工控新闻