主题:AB PLC 1769-L32E与RSLogix 5000连接无法下载程序

点击:9108 回复:16

我也安装了别人的软件试过,也不行,可能是电脑问题吧
14-12-22 20:45
看看你安装的软件版本跟这个PLC版本是否一致,AB的的产品对版本要求很高,必须一致!
15-01-30 13:59
你找一台XP系统的试试,从http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/网站下载个跟这个PLC一致的版本软件,软件下载免费的
15-01-30 14:02
我也出现过同样的问题,换一根数据线试一试
15-03-02 22:04
可能版本低的缘故
换个高点的5000软件版本
15-12-23 19:23
就是EDS的问题,我遇到过,就是这样解决的。
16-02-02 21:49
这个问题有两个解决方法。一、将模块的固件版本刷低。二、将rslogix5000的软件版本升级
16-04-24 15:59

上一页 上一页