主题:AB PLC 1769-L32E与RSLogix 5000连接无法下载程序
点击:9108 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
阳光已满199
AB PLC 1769-L32E与RSLogix 5000连接无法下载程序
rslinx连接没有问题,扫描结果如下
但是RSLogix5000扫描不出来,一直显示黄色问号
14-12-19 17:29
1楼
编辑
引用
管理
阳光已满199
求大神指导!!!!
14-12-19 17:31
2楼
编辑
引用
管理
mecdq
去rockwell的官方网站下个EDS文件
14-12-19 20:16
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
驱动问题还是少文件?
14-12-19 20:48
4楼
编辑
引用
管理
芥子心
点黄色问号,右键上传EDS文件
14-12-20 05:09
5楼
编辑
引用
管理
阳光已满199
应该不是EDS吧,RSLinx 已经连接上了的,是用5000软件下载程序的时候出现黄色问号
14-12-22 09:00
6楼
编辑
引用
管理
阳光已满199
应该不是EDS吧,RSLinx 已经连接上了的,是用5000软件下载程序的时候出现黄色问号
14-12-22 09:01
7楼
编辑
引用
管理
mecdq
不是EDS的话,就是要更新CPU固件,还得去官网下载了,刷机
14-12-22 10:05
8楼
编辑
引用
管理
阳光已满199
固件也已经升级过了,我用别人的电脑都可以连上,用我自己的就不行,一直显示那个黄色问号,实在搞不懂,自己的软件卸载安装五六次了,还是不行
14-12-22 13:16
9楼
编辑
引用
管理
mecdq
这个貌似同事也碰到过,估计是软件版本问题,用别人软件装下试试?
14-12-22 20:25