主题:三菱f740-5.5KW变频器上电报EUuT

点击:3773 回复:15

我有一台三菱变频器F740-5.5KW,上电报EUuT,测量电压都正常啊,哪里的问题?求教各位
14-12-17 19:50
先看看报警是什么意思,在根据提示检查维修。
14-12-17 20:17
楼主确认故障代码是E.uuT吗??
貌似没有这个故障代码吧!
14-12-17 20:23
咋没有呢?你仔细看过说明书吗?这个是欠压的总称。
14-12-17 23:18
表情
14-12-18 08:40
E.uuT应该是欠压吧
14-12-18 08:59
这是变频器输入模块直流母线电压低吧。
14-12-18 11:37
应该是直流母线电压检测问题!
14-12-18 22:51
直流母线电压530V,正常啊
14-12-20 16:32
电压正常就说明检测电路有问题呀!
14-12-20 19:58