登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器输出50HZ时,输出由接触器突然加额定负载的后果

点击:2965 回复:38

[quote]以下是引用中山宇丰2014/12/15 19:08:13的发言:
今天安装一套恒压供水装置,本来程序是模拟过运行,程序上设计了每8小时更换工作电机。运行和恒压都正常,当发生电机切换时变频器报E003过流(易能EDS1000),开始以为是原旋转电机未有完全停止就再次开机,加长时间还是一样,后来才发现惊人的缺陷----电机输出是切断了,但是变频器还在运行!再次切入另一电机时个当于运行中加载了,修改程序后一切正常。
被动做了个可怕的试验,侥幸没发生事故。[/quo
先生你说的惊奇发现“后来才发现惊人的缺陷----电机输出是切断了,但是变频器还在运行!”很有意思,难道不知道参数的减速时间?还是切换只切换接触器?
最后修改:2014/12/16 11:33:37
14-12-16 11:31
没事就好,输出可以用接触器,时序搞清楚就好。
14-12-16 19:45
楼主应该是幸运的啊 没坏
14-12-17 08:28
我感觉你才是很有意思,我不是神没有出错的时候吗?
14-12-17 09:10
同时我也想问有谁这样情况烧过变频器吗?或许就是都可以保护的,理论家或道听途说不负责任的闭嘴
14-12-17 09:12
炸机了,连续几次冲击,开始报过流,报了几次炸机了表情75KW的
14-12-17 10:37
哦,这种情况大机与小机有差别的,与保护的响应速度也密切相关。我也感觉这样是很危险
14-12-17 11:27
变频器只有两个信号,频率信号和正反转信号,难道中山宇丰只关闭了频率信号,而没有关闭正反转的启动信号触点?
最稳妥的就是用通讯,先把频率清0,再断开正反转信号。
14-12-17 11:46
表情很多一拖二拖四 都是这样做的吧 少了相不是会保护停机吗 不停吗?有的好像不不停 西门子会停
14-12-17 11:59
是的,机子越大越危险,如果说看到的那些能用,并不代表他是正确的,没有坏,只能是幸运,要不那些厂家都是闲的蛋疼,在说明书上说不能搞表情表情表情
14-12-17 12:35

上一页 下一页