登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器输出50HZ时,输出由接触器突然加额定负载的后果

点击:2965 回复:38

一拖多也是先停的输出吧,然后切换的,再加上转速跟踪功能,实现无缝切换
14-12-17 12:41
我们这都不是这样子的哟  变频器24小时基本处于运行状态 起动一台泵后如果在一定的时间内还没有到达设定的压力 哪么另一个接触器会吸合 其间变频器不停 用了五年 是坏过一次变频器
14-12-17 15:09
都是由变频器来拖动?那还要变频器干毛,比工频还费电
14-12-17 17:18
表情变频的作用不是为了省电 是为了实现恒压控制  不明白吗 你以为变频是为了省电吗 表情
14-12-17 19:55
表情表情表情
14-12-18 10:31
恒压供水没多少技术含量,但是从我所见的不少控制来看,做得大多极差。最为不可思议的是江西某水泵厂配套的,还是较大名气的专业水泵有限公司,真的太有限了,我不好意思发图出别人的丑。内部用S7-200 CPU224也带有模拟量模块,可是工作时是水压在上限6到下限4KG的范围波动,当时我一看就傻了。那时是帮他们更换损坏的变频器,老板顺便问我能不能帮他们修正下控制。收了他们****元后未动任何硬件,水压控制在设定值的上下0.1KG。到现在也有四,五年了没来过电话
14-12-18 12:01
群主 给个电话 给我
15-11-07 12:04
变频工频切换,接触器投切搞不好就会烧机器,楼主你的倒泵是定时倒泵的吗
15-11-07 17:27
看资料上介绍有专门的工频变频转换装置,差频同向,但没有见过实物
15-11-07 22:07

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯