主题:变频器输出50HZ时,输出由接触器突然加额定负载的后果

点击:2965 回复:38

是的,漏了对驱动变频的PLC输出点复位。模拟试机时上的是单相220V,变频没有通电运行所以也没留意到。有些字眼要能区分,厂家不建议不等于会损坏。我也见过长期运行的同类设备,有带电切换的现象也没有损坏。但是我做的所有切换动作都是在变频无输出状态进行的。
14-12-15 20:34
5.5G变频带7.5水泵
14-12-15 20:35
不允许装接触器与不允许用接触器带电切换是完全不同的意思。也许你理解有误,也许资料有错
14-12-15 20:38

引用 中山宇丰 在 2014/12/15 20:38:37 发言【内容省略】

那是我表达错误
14-12-15 20:47
证明易能变频器还是不错的哈。
14-12-15 20:49
我们公司买的设备还是变频器输出接两个接触器,控制电机自动正反转呢,每十几秒就换一次转向的呢?用了几年了也没有换个。有几十台机二十四小时运行的
14-12-16 01:05
即然使用变频就应把变频频率和状态引入监控中
14-12-16 01:38
小机器,一般不容易炸,水泵本来电流就小点,再加上5.5的机器一般用35a到40a模块,有点冲击也无所谓,但是短时间频繁搞的话肯定不行了
14-12-16 08:33
    没出事就好,以后要注意了。我们是不敢这样做的。
14-12-16 09:08
又增长一见识。