主题:变频器输出50HZ时,输出由接触器突然加额定负载的后果

点击:2965 回复:38

今天安装一套恒压供水装置,本来程序是模拟过运行,程序上设计了每8小时更换工作电机。运行和恒压都正常,当发生电机切换时变频器报E003过流(易能EDS1000),开始以为是原旋转电机未有完全停止就再次开机,加长时间还是一样,后来才发现惊人的缺陷----电机输出是切断了,但是变频器还在运行!再次切入另一电机时个当于运行中加载了,修改程序后一切正常。
被动做了个可怕的试验,侥幸没发生事故。
14-12-15 19:08
这当然是很危险的。毋庸置疑。不要侥幸。变频器运行中,输出突然开路或突然由开路变为负载接通,变频器都会完蛋(OVER)。。
14-12-15 19:14
还是应该取变频器已运行信号安全,未运行再切换
14-12-15 19:48
我早先装的变频柜都是在变频器的输出侧用接触器直接投切水泵,后来才知道这样对模块不好,可也没遇到变频器因此模块损坏的。
14-12-15 19:49
值得大家注意
14-12-15 19:58
正常情况下是炸机,除非你选型很大很大很大很大的时候,没事
14-12-15 20:00
什么牌子的?真顶事,见过一同事误将电源倒供变频器,那是直接炸机了
14-12-15 20:05
设计和编程上的疏忽大意,没造成损失就好。
14-12-15 20:22
程序问题??
14-12-15 20:24
没遇到这种事,只知道变频器后面不允许接接触器等。
14-12-15 20:26