登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机快100度了,能用万用表测3相电阻判断电机损坏吗

点击:4635 回复:38

3kw的电机,温度有100左右,十几分钟就跳闸,我用万用表结测三相电阻(进线和短接片都没拆),3相两两间有一个为0,另2个正常。怀疑电机烧了,
我同事说这种情况(电机温度很高),用万用表测不准的。然后合闸继续干,可是运行又没问题,只是十几分钟就跳闸,电机表面温度非常高。我去卡电流在正常范围。不是负载的问题。断断续续开了一个多小时。最后电机烧坏。
请问我同事说的有道理吗。还有怎么解释有2相间电阻为0,居然能把电机开起来。
后来他给我解释说:遇到这种情况,开也不是,不开也不是,干脆让它托病干(在100度左右工作),烧了换新的。对这点我到时很赞成。
最后修改:2014/12/13 23:36:32
14-12-13 23:34
测电机绕组应该用双臂电桥,还有电机已经高温了为何还要继续运行,不烧才怪,要查出高温的原因,才能增长经验。
14-12-13 23:45
遇到这样的问题,应该把图纸拿出来分析。用万用表电阻档测量电路的电阻,如果有交流线圈的话,那阻值就很有可能为“0”(其实是电阻很小,表测不出来)。比如交流接触器的线包,变压器的原边等等。合闸后能工作,说明线路没有短路。交流阻抗的直流电阻往往很小,电感元件嘛,就是高阻低通特性呦(高频高阻,低频低通,L元件的基本特征)。
楼主应该用电流表测量电机电流,来分析电机温度高的原因。对于初级接触电气维护的工程师而言,不要凭直觉想问题,而是要通过系统的工作原理去分析现象,透过现象看本质。只有这样,你的能力才能不断的提升。否则就变成了一个经验主义者。那就没戏了。
人的大脑是有限的,靠经验记忆早晚脑子要被存爆了。而掌握原理,具体问题具体分析,很灵活,脑子还可以省下来做更多的事,记更多的事情。
最后修改:2014/12/14 8:55:02
14-12-14 08:52
用钳形电流表卡一下运行电流,正常的话不应大于额定电流的。
14-12-14 09:29
版主说的很对要记原理,不要记现象,举一反三灵活运用。如果相间电阻为零那相间实际以短路,电流怎么会正常。
14-12-14 09:34

引用 kdrjl 在 2014/12/14 8:52:06 发言【内容省略】

顶个。
14-12-14 09:52
电机只要收这就无法测量阻值了,3kw电机多为星形接法,必须拆掉连接片才能量出好坏。温度过高,看是不是过载了。还有接触器是不是触点坏了
14-12-14 11:01
温度那么高还用能不坏吗,坏了还不是得换,起码拆开连接片测量一下
14-12-14 11:26
电机测阻值用万用表不行(至少我不认同这样测,本来阻值就不大,测出来的很难判定)。
温度到100度--负荷没问题?电流不超也应该靠近上限了吧?
我们公司有一台水泵也遇到过
就是负荷大(调小出口阀门开度,把频率降到46HZ,后来再换了轴承)。
14-12-14 11:33
朋友你这是相间短路了.很明显的事情嘛
14-12-14 13:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯