登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:有会修三菱MR-J2S伺服控制器的吗?

点击:745 回复:15

   哪位有会修三菱MR-J2S-20A或20B伺服控制器的。警报内容AL E9?
有的联系我,详谈。
14-12-12 20:30
内部主电路问题,这个三菱的维修点可以修的。
14-12-12 20:37
我这好像没有
14-12-12 20:46
附件 捕捉.jpg
14-12-12 21:12
呵呵,只能寄送到维修处!
14-12-12 21:24
外出随便找一间工控维修的立马搞定…不要浪费时间
14-12-12 21:30
E9 表示主回路三相输入电压没有,测量查看伺服三相输入端是否有电压,电压是否正常。
14-12-12 21:45
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-12 21:46
自己搞不定就花钱送修吧。
14-12-12 21:50
外部没有问题的,是内部主板故障
14-12-12 22:33