登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:安川A1000变频器模块内制动管的驱动电路在那里?

点击:3950 回复:22

如果是厚膜坏了,就有难度了。
14-12-13 15:36
该用户被锁定!
14-12-13 18:12
RR和灯不亮都已经搞定了,现在不带模块启动报COF,又是一项挑战!
附件 20141213_214328.jpg
14-12-13 21:45
楼主麻烦了,其待结果…
14-12-13 22:07
附件 20141213_214328.jpg
COF属于脱机没屏蔽的故障,装机就消除了,给启动信号接着报OC,搞定来自驱动的OC现在在查外围控制线,公用端SC 506串故障断点506 500,501是正转,502是反转,504是20HZ(F020),SC分别和505 503短接显示的是待机频率F008,512(双线)和611这2个端子是多功能继电器,这变频器用于龙门吊,为什么高速不让开,是不是要等512和611起作用才有505 和 503功能?
14-12-14 12:46
附件 20141209_102625.jpg
14-12-14 12:48
附件 20141216_223609.jpg
14-12-16 22:42
在家空载试正常,上现场装机送电启动先是报OCF紧接着报OC,拆了负载再试报SC,抱回来反复试各种故障报警机理,最后发现是驱动没插实!期间故障有RR COF OC SC VOF。。。
14-12-16 23:29
请楼主说说具体故障原因。。。。。
期待分享!!!
14-12-19 10:24
问题出在管压降检测电路,光藕导通程度决定报何种故障代码。
14-12-19 19:54