主题:安川A1000变频器模块内制动管的驱动电路在那里?
点击:3950 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
图中仅看到6路驱动,制动驱动在那里?A1000
14-12-11 19:43
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
你这反光看不清楚,能拍清楚一点嘛
14-12-11 19:59
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
请熟悉安川A1000的高手指点一二:图中红色线路是控制模块内部制动管的驱动电路吗?制动故障代码rr的检测电路又来自那里?
14-12-11 20:11
3楼
编辑
引用
管理
lf2039952
14-12-11 20:25
4楼
编辑
引用
管理
lf2039952
制动信号来自厚膜,RR故障检测电路找了2天没找到。。。
14-12-12 13:03
5楼
编辑
引用
管理
xquan
不要再找了!外修吧…
14-12-12 14:07
6楼
编辑
引用
管理
710942752
换板吧 黑色的厚膜坏的多
14-12-12 15:24
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
厚膜?算了吧
14-12-12 15:44
8楼
编辑
引用
管理
weixiu123
如果真是厚膜坏了就难了啊
14-12-12 19:55
9楼
编辑
引用
管理
lf2039952
直流电源灯发光二极管不亮,此处电压DC24V不太正常,放大镜丢了,并在发光管上的贴片稳压管看不清丝印。