登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB ASC510,要求电源瞬间降低恢复后不报欠压故障停机而能够继续运行

点击:936 回复:3

1、这个功能应该叫做什么?
2、是否可以在参数中设置?哪个参数?是1701-1705的“超越模式”?还是2006的“欠压控制”?还是3101-3160的“欠压复位”?
14-12-11 15:33
1楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-11 22:51
如果是可编程的可以加报警延时,在PLC或变频器程序里加都可以。
14-12-11 23:29
现在知道了,这叫“瞬间失电再启动”功能。很多变频器参数可以设定使能。
20-08-12 21:25