主题:关于正负数的模拟量算法 求教

点击:526 回复:5

有一国产的仿三菱的PLC  现有一寄存器假设是D0 接收外部模拟号4-20MA等于0-4000工程量。有一正负压力变送器 压力量程是 -0.1到+0.1MPA 请问我要求这个过程压力 该怎么算 ?
最后修改:2014/12/8 2:32:22
14-12-08 02:32
   压力变送器的输出范围是什么
   是线性关系吗
   如果是,-0.1MPA对应0,而正0.1MPA对应4000,
   PLC读取的值为D0,D0-2000=P,P/20000为对应的压力值
14-12-08 06:12
P/2000 不是20000嘛 是多了个0是嘛
14-12-08 06:13
    P/20000,单位是MPA;
     P/2000,单位是公斤力,大气压或巴BAR
14-12-08 06:19
   1MPA=9.8大气压
14-12-08 06:24
这个可能有错哟 -0.1到0.1MPA的压力量程是0-4000 不会跑出20000来的?刚算了下 这样换算的结果错了 2000就对了 谢谢你了