登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器载波频率设置
点击:2262 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
适当降低变频器载波频率是否可以减少变频器对外界的干扰呢?如果是,施耐德ATV71有这个参数吗,在哪设置?
14-12-07 21:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
降低后电机噪音会大些,但对外部干扰的确会变小!
14-12-07 22:14
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
应该有吧,很多变频器都有的。看看手册的说明
14-12-07 22:29
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
ytleaderplc
在 2014/12/7 22:29:22 发言
【内容省略】
应该是会有的是吧!
14-12-07 22:44
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
这个参数要均衡考虑,查看手册,找‘载波频率’这个参数。
14-12-07 22:49
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
功能代码SFr,设置范围1~6k
14-12-08 07:46
6楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
不能设定太低,电机噪声会大。
14-12-08 08:22
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;ATV71最高设置也只有6KHZ,属于很低的了;
14-12-08 09:10
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
14-12-08 14:14
9楼
编辑
引用
管理
329345277
今天就被载波频率害了一下,一台老国产变频器载波频率被设的很大,都干扰其它几台设备。
14-12-08 20:15