适当降低变频器载波频率是否可以减少变频器对外界的干扰呢?如果是,施耐德ATV71有这个参数吗,在哪设置?
14-12-07 21:50
降低后电机噪音会大些,但对外部干扰的确会变小!
14-12-07 22:14
应该有吧,很多变频器都有的。看看手册的说明
14-12-07 22:29

引用 ytleaderplc 在 2014/12/7 22:29:22 发言【内容省略】

应该是会有的是吧!
14-12-07 22:44
   这个参数要均衡考虑,查看手册,找‘载波频率’这个参数。
14-12-07 22:49
功能代码SFr,设置范围1~6k
14-12-08 07:46
不能设定太低,电机噪声会大。
14-12-08 08:22
呵呵;ATV71最高设置也只有6KHZ,属于很低的了;
14-12-08 09:10
附件 SFr载波频率.jpg
14-12-08 14:14
今天就被载波频率害了一下,一台老国产变频器载波频率被设的很大,都干扰其它几台设备。