主题:液位仪表什么牌子的准确,我单位的液位仪表为什么总是不准

点击:2345 回复:62

我单位的液位仪表用的是姚仪牌的,传感器也是。为神魔总是比准,不是高液不准那就是低液位不准。我用的是姚仪的牌子。罐高2米,传感器是4米的和5米的,厂家没有2米的,用上以后总是不准。不是液位高不准,就是液位低不准,有这方面经验的师傅可不可以传授一下经验,谢了
14-12-04 21:25
在试验室校准过没有
14-12-04 21:54
什么液位计?
14-12-04 22:49
3楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-05 00:18
该用户被锁定!
14-12-05 01:06
磁浮子么?
量程设置,干簧管性能,磁翻球性能,浮子,测量桶内壁脏污
14-12-05 09:36
都是新的,出厂时应该是检测过的
14-12-05 10:38
是压力传感器,有量程4米的,和量程5米的
14-12-05 10:40
是破粹的玉米浆,温度大约50-60度,罐高2米和4米
14-12-05 10:43
不是浮子,是压力传感器和智能单光柱测控仪,配套使用
14-12-05 10:45