主题:液位仪表什么牌子的准确,我单位的液位仪表为什么总是不准

点击:2345 回复:62

出厂检测的是厂家检的,还要经过你公司热控部门校准
14-12-05 10:46
该用户被锁定!
14-12-05 10:48
你哪是静压式的嘛  你这个可能是线性不漂了
14-12-05 11:40
该用户被锁定!
14-12-05 14:06
该用户被锁定!
14-12-05 14:09
可是我公司没有这个检测部门,一切都是我安装调试
14-12-05 20:29
我单位用的是从罐体侧下部安装的压力变送器。管内没料时设定好的。等开车后液位到达高液位是罐已经冒了。也没有设定。等液位还没有到达低液位是,罐里已经没有料了。把低液位调整好后,到达高液位又不准了。就是这个原因
14-12-05 20:38
应该不是静压式的。我得物料从生产设备出来以后到达罐体是有冲击的。罐高2米。
14-12-05 20:45
那你怎么能保证它误差准呢,厂家的检测报告不可全信。
14-12-05 21:30
应该是密度不准造成的,玉米浆易沉淀上方稀密度小,下方稠密度大
14-12-06 09:40